Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore Dlgs. 192/2005 s.m.i.
Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa). Per potenze termiche utili maggiori di 400 kW il valore di Pn deve essere comunque di 400kW
Generatori installati prima del 29 ottobre 1993 non inferiore di due punti percentuali rispetto al valore minimo di
ηDPR = 84+2LogPn (Caldaie Standard)
Generatori installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997 non inferiore al valore minimo di
ηDPR = 84+2LogPn (Caldaie Standard)
Generatori installati a partire dal 01 gennaio 1998 non inferiore al valore minimo di:
Caldaie standard: ηDPR = 84+2LogPn
Caldaie a bassa temperatura: ηDPR = 87,5+1,5LogPn
Caldaie a gas a condensazione: ηDPR = 91+1LogPn
Requisito di rendimento alla potenza nominale Pn e ad una temperatura media dell'acqua della caldaia di 70° C:
%>= 84 + 2 log Pn - Marcatura *
%>= 87 + 2 log Pn - Marcatura * *
%>= 90 + 2 log Pn - Marcatura * * *
%>= 93 + 2 log Pn - Marcatura * * * *
Requisito di rendimento a carico parziale di 0,3 Pn e ad una temperatura media dell'acqua della caldaia
di %>= 50 °C :
%>= 80 + 3 log Pn - Marcatura *
%>= 83 + 3 log Pn - Marcatura * *
%>= 86 + 3 log Pn - Marcatura * * *
%>= 89 + 3 log Pn - Marcatura * * * *
Generatori installati a partire dal 08 ottobre 2005 non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo di:
ηDPR = 90+2LogPn
Rendimento di combustione Dlgs. 192/2005 s.m.i.